注册 登录
查看: 568|回复: 4

[K60] AD采样滤波的问题

[复制链接]
发表于 2013-9-13 16:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60中AD采样滤波,采用中值滤波法,均值滤波法,还有向前滤波法,哪个相对来说获得的值比较准确呢!!!求解,我现在采集的数据上下波动相对较大!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 16:36:19 | 显示全部楼层
不会吧,我实测 K60 的 ADC 是挺稳定的。

中值滤波法,均值滤波法 ,其实效果都差不多。 向前滤波法 是减少采集次数,利用之前的数据,从而避免采集异常的数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-13 16:53:49 | 显示全部楼层
Admin 发表于 2013-9-13 16:36
不会吧,我实测 K60 的 ADC 是挺稳定的。

中值滤波法,均值滤波法 ,其实效果都差不多。 向前滤波法 是减 ...

主要是我本身输入的模拟信号不好,有大的比较波动,怎么能在处理这块解决呢  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 17:49:32 | 显示全部楼层
杀神12300 发表于 2013-9-13 16:53
主要是我本身输入的模拟信号不好,有大的比较波动,怎么能在处理这块解决呢

偶尔 较大 波动,那可以采用 中值滤波
如果波动时间过长,可以考虑 增多 采集次数
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-13 18:04:29 | 显示全部楼层
Admin 发表于 2013-9-13 17:49
偶尔 较大 波动,那可以采用 中值滤波
如果波动时间过长,可以考虑 增多 采集次数

增多采集次数,那如何处理呢!是求平均?还是其它?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回列表 返回顶部