注册 登录
查看: 321|回复: 9

K60采集光电开关信号问题

[复制链接]
发表于 2014-5-21 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接给K60供电时(USB线供电,不是Jlink供电),光电开关3根线分别接到GND、5v、portA7三个引脚,光电开关指示灯会一直亮着,不管有没有被挡。(正常时,应该是被挡才会亮,不被挡时,不会亮)这是什么原因,是需要外加上拉电阻吗?(portA7已设置为上拉电阻模式)
来自PC客户端 来自PC客户端
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 13:01:46 | 显示全部楼层
补充:如果光电开关的信号线不接PORTA7,而直接GND、5V,则能正常指示,不会一直亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 13:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
你是用我们的调试器上的激光接受管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 13:40:46 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-21 13:16
你是用我们的调试器上的激光接受管?

不是,就是一般的光电开关,或者说红外光电开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 13:42:22 | 显示全部楼层
wulitm 发表于 2014-5-21 13:40
不是,就是一般的光电开关,或者说红外光电开关

portA7已设置为上拉电阻模式
IO 口是弱上拉,你试试外部上拉看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 13:51:13 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-21 13:42
portA7已设置为上拉电阻模式
IO 口是弱上拉,你试试外部上拉看看。

好的。其实对读信号似乎没有影响,虽然指示灯一直亮着,但从不被挡到被挡,还是会有信号跳变的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 15:02:11 | 显示全部楼层
wulitm 发表于 2014-5-21 13:51
好的。其实对读信号似乎没有影响,虽然指示灯一直亮着,但从不被挡到被挡,还是会有信号跳变的

读信号没问题就好了。
LED一直亮,这个得示波器看看电压才知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 18:46:20 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-21 15:02
读信号没问题就好了。
LED一直亮,这个得示波器看看电压才知道。

不是LED一直亮,是光电开关自带的指示灯一直亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 19:10:45 | 显示全部楼层
wulitm 发表于 2014-5-21 18:46
不是LED一直亮,是光电开关自带的指示灯一直亮

这个我也不清楚哦,你自行看看那个元件的手册
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 19:16:25 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-5-21 19:10
这个我也不清楚哦,你自行看看那个元件的手册

OK Thank you!