注册 登录
查看: 638|回复: 5

山外修回来的K60,有管脚不能用,这个你说怎么解决?

[复制链接]
发表于 2013-5-11 11:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间烧了块K60,然后就修回来,能用(下载程序,管脚没有虚焊),但是我把它放到一辆电老鼠上面时,用PWM控制,发现PTC3,PTC4不能控制,其他FTM_PWM可以用,现在只能将就咯,具体还有没有其他不能用的我就没试过
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-11 13:07:47 | 显示全部楼层
PTC3,PTC4, 我们的代码是 串口管脚 ,是否管脚复用了?
先gpio 输出 0,1 来测试一下是否虚焊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-11 21:41:24 | 显示全部楼层
都没有 。 哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-11 22:00:53 | 显示全部楼层
feeling_kill 发表于 2013-5-11 21:41
都没有 。 哦

你可以自行焊接一下哦,人工焊接可能出现虚焊问题,这是正常的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-12 16:54:25 | 显示全部楼层
不是虚焊哦,测过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-12 17:53:57 | 显示全部楼层
feeling_kill 发表于 2013-5-12 16:54
不是虚焊哦,测过了

如果没有输出,请换此FTM.c ,替换工程里自带的那个文件
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=553551&uk=235751603
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回列表 返回顶部