注册 登录
查看: 498|回复: 3

[K60] 关于FTM定时器的通道频率配置问题

[复制链接]
发表于 2013-10-25 15:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,假如同时用到FTM0的CH0和CH1通道,可以把这两个通道设置成不一样的频率吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 17:06:42 | 显示全部楼层
不能,FTM0 不可能有两个工作频率!
例如你的单片机,你能不能 同时 即使 100M 内核频率?又是 200M 内核频率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-25 18:50:35 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2013-10-25 17:06
不能,FTM0 不可能有两个工作频率!
例如你的单片机,你能不能 同时 即使 100M 内核频率?又是 200M 内核频 ...

那对于FTM0可以同时对不同通道进行PWM模式和输入扑捉模式设定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-26 10:56:56 | 显示全部楼层
杀神12300 发表于 2013-10-25 18:50
那对于FTM0可以同时对不同通道进行PWM模式和输入扑捉模式设定吧

不行,一个模块不能干多样事情。
内部的 寄存器里,有模式选择,选择了 pwm ,就不能是 输入捕捉
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则